Санитарно гигиенические нормы для офисных помещений

Санитарно гигиенические нормы для офисных помещений

Сообщение Девятый » 02 апр 2010, 20:22

Санитарные нормы Украина. В Украине, санитарные и гигиенические нормы для помещений с компьютерами: офисных помещений, помещений сферы услуг и быта нормируются следующими законами и нормативными документарми.
- Закон Украины “Про охорону праці” http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... eg=2694-12
- Постановление министерства труда “Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин” http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... g=z0382-99
- Постановление министерства здравоохранения “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу” http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... 4137400-86

Требования к помещению с компьютером / компьютерами
- 6 м2 площади на каждый компьютер минимум
- 20 м3 на каждого пользователя минимум
- минимум 1 м между компьютером и стеной с окном
- минимум 1,2 м между боковыми сторонами мониторов
- минимум 2,5 м между тыльной стороной монитора и другого компьютера или рабочего места
- минимум 1 м проход

Все заземлённые металические предметы, такие как радиаторы отопления, водопровод и газопровод, должны быть закрыты диэлектрическим щитом, чтобы избежать контакт с ними.

Санитарные нормы помещений и офисов
1. Ежедневная влажная уборка
2. Аптечка установленного образца
3. Автоматическая противопожарная система с детектором дыма
4. Один CO2 огнетушитель для каждых 20 м2 площади, в доступном месте

Требования к мебели

- Сидения со спинками
- Минимум 0,6 м расстояние от дисплея до глаз
- Негорючий пол
- Отделка и мебель с соотв. сертификатами, свидетельсвтующими что при горении не выделяются токсичные и ядовитые в-ва

Требования к освещению

- Источники света с диффузорами
- Не должно создавать бликов на эране монитора

Требования к вентиляции

- Температура: 21-240C
- Влажность: 40-60%
- Скорость ветра: 0,1 m/s 

Требование к электроснабжению

Электропроводка - индивидуальная, групповая трёхпроводниковая проводка с проводами фазы, рабочего ноля и защитного ноля. Защитный ноль используется для заземления. Использование рабочего ноля в качестве защитного ноля - запрещено. Только трёхконтактные разъёмы разрешены. При включении вилки в розетку, первым должен соединяться защитный ноль, иначе будет проходить искра. Разрешено использовать только специально предназначенные удлиннители.

Сечение нулевого рабочего и нулевого защитного должно быть не меньше чем фазового провода. В помещении, где работает пять и более компьютеров необходим выключатель на всё электрооборудование кроме освещения, в доступном месте. Розетки нужно монтировать на негорючую подложку, по 3-6 штук в блоке, провода в металлических рукавах, вдоль стен или под полом. Соединять провода проводки только пайкой, тщательно изолировать стыки.

Запрещается

1. Использовать провода, выключатели, розетки и удлиннители повреждённые или не предназначенные для соединения компьютеров
2. Использовать самодельные удлиннители
3. Использовать нестандартное электрооборудование и инфракрасные лампы для обогрева помещения.
бедность кричит - богатство шепчет